您好,[会员登录] 专业、专注、用心服务钢结构行业!
  • 问题内容

    游客
    前辈们有没有做过盐漬土的处理
    问题分类:工程管理   浏览:49  发布时间:2019-3-28 22:32:55

    前辈们有没有做过盐漬土的处理,铺土工布隔断层,上换填碎石垫层

    27x63米,高13米体育馆。柱下独基,基底标高-2.0米。持力层强风化泥质粉砂岩,勘探孔深度范围内未见地下水(场地内地下水类型主要为上层滞水和基岩裂隙水)。

    场地内0.0~3.00m范围内为盐渍土。建议对该盐渍土采用不透水隔断层法进行处理,可采取在地基土底铺设两布一膜复合土工布隔断层,隔断层以上可换填天然级配碎石(非盐渍土),可有效的控制毛细水的上升,对防治盐胀起到作用。

    我的想法:1.基底标高直接做到-3米处,避开盐渍土。2.按地勘建议处理,那处理后的承载力该取多少(处理后地勘没提要求)

    回答问题
    为感谢您的回答,管理员会给优秀回答者一定的积分奖励。
    我来回答:
    登陆选项: 您现在是以游客身份回答,登录后回答该问题会体现在您的个人简历中,以展示您的技术能力,是否要登录?
    注:只支持个人会员登录回答,企业会员不支持,若无个人帐号请先注册。
    回答 共3条回答

    游客

    地勘要求整个场地做隔断?还是要求局部?

    回答:2019-3-28 22:33:05

    游客

    应该是局部的

    回答:2019-3-28 22:33:11

    游客

    点挖到-3米 将盐渍土挖掉 然后基坑做隔离

    和审图和地勘沟通 再做基础 

    基底和淤泥一样处理 比处理淤泥容易

    可以降下去 也可以填起来 

    计算长度长了 柱子算不够 也可以填一点 再做 

    平时独立基础如何换填 这个就怎么换填


    回答:2019-3-28 22:33:53